Lichtintensiteit op gang van lift

29 antwoorden [Laatste bericht]
yvesvn
Offline
Iemand die op de hoogte is ivm voorschriften (wettelijk ?) voor de lichtintensiteit op de gang van liften ?
Meting ? (hoe, waar ? enz)
Advies in deze wordt geapprecieerd
Hoe als de lift uitkomt in Privatief gedeelte ?
Appartements blok van 3 verdiepingen
Yves
ronald de wilde
Offline
intensiteit
Onze liftmodernisatie wordt binnenkort afgerond, met aansluitend een controle mede de meting van de lichtintensiteit aan de liftdeuren.
We hebben de huidige (oudere) lampen vervangen en de licht-armaturen gereinigd, zodat we, met rug naar liftdeuren toe aan 50 lux komen.
Dat zou moeten volstaan om de controle te doorstaan.

Voordien kwamen we aan ongeveer 18 lux, met de nieuwe lampen (philips-genie-esaver-14w-827-e27) + de reiniging van het glaswerk aan zowat 50 lux (gemeten aan de lift, op een hoogte van 1,5m), voor gangen van 1,5 x 5 meter met 2 armaturen.

In de hoop dat u hiermee wat verder kunt..

 
yvesvn
Offline
Liften licht intensiteit
Bedankt voor uw reactie.
Nu nog ergens een lichtmeter vinden zodat we eens kunnen meten (meten is immers weten)

Weet U toevallig ook WAAR ik de wettelijke voorschriften (als die bestaan ? ik heb tot heden NIETS gevonden) kan vinden
Alvast bedankt en grtz

Yves
Yves
ronald de wilde
Offline
lichtmeter e.a.
Ik heb een lichtmeter in bruikleen meegekregen (gratis) van een uitbater van een lampenwinkel. Ik koop daar nogal eens lampen, en blijkbaar bestaan er nog sympathieke winkeliers...

Wat die regelgeving betreft, zijn we verder gegaan op de verschillende offertes vanwege electricteitsfirma's om die verlichting in orde te maken voor ons. De lampen die zij zouden gebruiken enz.
Uiteindelijk zijn die lampen door de VME zelf aangekocht (weliswaar aan 21%btw ipv 6%), en door een tweetal ME's geplaatst. Uitgespaard: de werkuren, en die liepen in de offertes toch behoorlijk op, zodat het voordeel er toch mocht zijn.  
yvesvn
Offline
Liften en lichtintensiteit.
Bedankt voor de tip...............

De elektrieker heeft enkele maanden teruug in onze nieuwbouw de intensiteit verhoogd
(aanvraag van aannemer ?) en zou dus graag weten of we nu voldoen aan de eisen.
Omdat ik las dat de controle gebeurt in nauwe samenwerking met de liftfabrikant,
wil ik uitsluiten dat het wederom om geldklopperij gaat.


Nogmaals dank voor de info en grtz


Yves
Yves
naicwill
Offline
http://economie.fgov.be/nl/bi
Bollaert.Freddy
Offline
lichtintensiteit
De lichtintensiteit van 50 lux gemeten voor de Lift deuren  op een hoogte van 1.50 m is voldoende voor de kontrole,  wij meten al jaren die lichtintensiteit zonder problemen.

Bollaert Freddy
yvesvn
Offline
Liften en licht
Bedankt voor de info en aanvulling.

Een vraag voor de specialisten:
Hoe zit het dan met de voorwaarden  voor de lift die bij ons op 3e verdieping in privatief gedeelte uitkomt (zonder prive sleutel heb je met de lift ook GEEN toegang tot 3e verdieping)

yves
Yves
yvesvn
Offline
Lichtintensiteit
Intussen hebben we via Konhef doorgekregen dat de wet ivm lichtintensiteit  bij ons
50 lux moet bedragen 'vanaf de grond gemeten.(gewone verlichting , niet de veiliheidslichten )(gebouwd na 1999)
Ik heb intussen ook de waardes met de luxmeter van de liftonderhoudsfirma na gemeten
op de verdiepingen.Die waardes varieren van 60 lux tot maximaal 18 lux.
We hebben intussen de aannemer hierover aangesproken en die zegt
dat dit slijtage vd lampen is . Gebouw is 3 jaar geleden opgeleverd.
Wat  en hoe kunnen we dit tegen argumenteren. ?

yves
Yves
QuimmoInteractiefInfo (niet gecontroleerd)
Op het "bordes" (grond) is 50
Op het "bordes" (grond) is 50 lux verplicht, dus in gang buiten lift, in de lift denk ik dat ook 50 Lux voldoende is, ik stuur bijkomende info.
QuimmoInteractiefInfo (niet gecontroleerd)
Zie ook
QuimmoInteractiefInfo (niet gecontroleerd)
Een goed voorbeeld van

...

QuimmoInteractiefInfo (niet gecontroleerd)
Beste, volg advies Ronald
Beste, volg advies Ronald :

"Ik heb een lichtmeter in bruikleen meegekregen (gratis) van een uitbater van een lampenwinkel. Ik koop daar nogal eens lampen, en blijkbaar bestaan er nog sympathieke winkeliers..."

Of koop zelf een éénvoudige (vanaf 30 Euro) die dure digitale met vele meetberijken zijn daarom niet beter, een lichtmeting is trouwens vrij indicatief, als je de lens niet loodrecht houd hebben twee personen met zelfde toestel vlug 15 % meetverscillen.

beter iets doen dan passief niets doen in deze

"Uiteindelijk zijn die lampen door de VME zelf aangekocht (weliswaar aan 21%btw ipv 6%), en door een tweetal ME's geplaatst."

Proficiat WAT JE ZELF DOET DOE JE BETER !

Men heeft wel niet het recht 21 % BTW te rekenen !
yvesvn
Offline
Lichtintensiteit Bordessen
Bedankt voor al jullie adviesen/reacties.
Misschien zijn onze lichtarmaturen toch een 'beetje' speciaal? Het armatuur is van Italiaanse makelij (ERC-Italy) en bevat tevens een noodverlichting.
Lichten 9.5w +1.1W Noodverlichting)
De aankoop prijs van één armatuur ligt rond de 360 euro.En we spreken hier over ongeveer een kleine 100 stuks !!!
Is misschien ook de reden dat de aannemer geen aanstalte maakt om het probleem aan te pakken ?
Een gedeelte van het gebouw is 5/6 jaar geleden opgeleverd het andere deel 3 jaren.
Totaal 23 app in alle gangen meestal 2 armaturen op elke verdieping.(3verd)
Ik zie ook niet in hoe het wattage te verhogen omdat het voorschakelappartuur dan ook moet aangpast worden.
Kan de aannemer in deze zijn verantwoordelijkheid ontlopen ?
Yves
yvesvn
Offline
Lux
sri te lezen is 6 ipv 60
Dus gemeten

6 lux tot maximaal 18 lux
Yves
yvesvn
Offline
Lichtintensiteit Bordessen
Dit zijn onze lampen (plafond) met noodverlichting

https://reluxnet.relux.com/en/search/luminaires/prisma/prs___aura_38_em_...
Yves
yvesvn
Offline
Lift en indienststelling
Welke papieren moet de aannemer ons overhandigen om aan te tonen dat de liften in 'gebruik' mogen genomen worden ?
Staan daar ook in welke TESTEN zijn uitgevoerd ?
Wij kregen onlangs (na 3 jaar ) een formulier met de aanduiding

EG Verklaring van Overeenkomst'

mi slaat dit meer op de fabrikatie van de liften dan op de meteingen (?) testen die NA installatie van de lift zijn uitgevoerd ? of zie ik dat verkeerd ?
Yves
naicwill
Offline
verwijderd
verwijderd
naicwill
Offline
http://statbel.fgov.be/nl/ond
yvesvn
Offline
Lift
Dit gaat Hoofdzakelijk over de konstructie vd liften en het alg gebruik...............
wat ik dus zoek is dit/
 

Het indienststellingsonderzoek van een lift gebeurt volgens het KB van 10 augustus 1998. Voor de lift gebruikt mag worden om personen en goederen van verdieping naar verdieping te brengen, moet er eerst een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Is er een positief keuringsattest? Dan mag de lift in dienst gesteld worden.


Wie kan mij zo'n voorbeeld geven van een positief Keuringsattest ?

yves

 

Yves
yvesvn
Offline
lift indienststelling
Ik begreep van de syndicus dat de firma Litfit zegt dat zij hun eigen liften ook in gebruik mogen nemen (zonder attest vd indienstneming)
Klopt dat ?
mogen zij  of moeten zij dan ook bepaalde punten nog kontroleren?
zoals in ons geval
is de lichtintensiteit op de uitgang aan de lift te LAAG(gemid 20/25 Lux) ipv van de WETTELIJKE 50 lux.
Hadden zij dan de bouwheer van op de hoogte moeten stellen ?
Yves
nescio1
Offline
eerst EDTC
yvesvn
Offline
lift indienststelling
Het betft hier vrij recente liften nml installatie door Liftit in 2010/2011
 
Yves
nescio1
Offline
Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil
Hogerstaande links mogen dan de titel ”modernisering” dragen, zij hernemen tevens de algemeen geldende bepalingen.
 
Verstandige ”besparing” van FOD om niet tweemaal dezelfde teksten in MB’s om te zetten.
 
Contacteer een EDTC.
 
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5256
 
yvesvn
Offline
Lift indienstelling
Ik heb al 3 brillen versleten ivm de wettelijke bepalingen.............maar mijn vraag resp antwoord vind ik nergens hierin terug.
De risico analyse waar regelmatig naar verwezen wordt is bij ons nog niet van toepassing.
Voor de rest voldoet onze lift installaties aan de wettelijke voorschriften op de lichtintensiteit na(bordes)

Wie oh wie kan mij een kopy/afschrift bezorgen van zon inbedrijfsstelling attest ?
Yves
naicwill
Offline
Eindcontrole voor indienststelling
"
Wie oh wie kan mij een kopy/afschrift bezorgen van zon inbedrijfsstelling attest ?"
stel de vraag an Lift It zelf


Eindcontrole voor indienststelling

Als ISO gecertificeerde liftconstructeur kunnen wij de eindcontrole voor  indienststelling van een door ons geinstalleerde lift zelf uitvoeren. Dit komt voordeliger uit voor de klant, aangezien er geen beroep moet worden gedaan op de diensten van een extern keuringsorgaan.


Contacteer ons voor meer informatie of een prijsofferte:

LIFT IT NV
Hofeinde 30
2350 Vosselaar

Tel.: +32 (0)14/60 11 90
Depannagenummer: +32 (0)14/61 31 48

of klik op het volgende e-mailadres om een prijsofferte te versturen: info@lift-it.be
http://www.lift-it.be/normering_wetgeving_keuring_van_uw_lift.html
 





 
De moeflon
Offline
Als de lampen vervangen
Als de lampen vervangen worden door ME om kosten te besparen, kan men ze wellicht voordeliger kopen in de groothandel mits de VME een ondernemingsnummer heeft
nescio1
Offline
Van een koude kermis thuis komen.
U riskeert van een koude kermis terug te komen.
 
De meeste groothandels stellen als voorwaarde voor levering/facturatie aan groothandelsprijzen wel degelijk een ”echt” BTW-nummer.
 
http://ikwilstarten.be/startersvragen/wat-is-het-verschil-tussen-mijn-ondernemingsnummer-en-mijn-btw-nummer
 
chrisguillaume
Offline
VERLICHTING lift- trapzaal

Mag ik aan iedereen die met mede-eigendom te maken heeft, een goede raad geven ?
Vervang altijd de oude gloeilampen door LED lampen. Verbruiken veel minder (ong. 80 %) zodat er geen probleem is, als de liftverlichting wat boven die 50 lux ligt. En, het meest belangrijke, het is gedaan met het regelmatig vervangen van lampen, LED lampen gaan jarenlang mee. Het is typisch, maar als er lampen stuk zijn in de gemeenschappelijke delen, zal er practisch nooit een huurder of eigenaar deze vervangen.
De sindicus dan maar bellen. Verleden jaar, drie lampen in de trapzaal vervangen, factuur electrieker 64 €. (en dan nog de oude gloeilampen) Nu dit jaar, heb ik daar  voor hetzelfde bedrag alle lampen vervangen door Led lampen van Ikea. Ben er zeker van dat er de eerste 5 jaar geen enkele defect zal zijn. (en als ik de gegevens mag geloven, 10 jaar)

yvesvn
Offline
Lichtintensiteit gang
Intussen is de liftfabrikant bezig om aan de liftuitgangen 'spots'(leds) aan te brengen
zoadt we voldoen aan de wettelijke voorwaarden.Dus prob eindelijk na 3 jaar opgelost.

Wat het overschakelen betreft van onze 'gangverlichting' (met BRANDBEVEILIGINGSLICHTEN !!!) naar led verlichting heb ik sterk mij twijfels of de EVENTUELE overschakeling naar Ledverlichting OOI RENDABEL zal zijn gezien de hoge investeringskost?
My2cents

Bestaat dat trouwens Ledverlichting met ingebouwde Brandveilige verlichting ?Kostprijs?


grtz en prettige feestdagen
Yves
Yves